[软文外链] 光纤传感器厂家:接近开关出现异常短接让传感器强行工...

[复制链接]

7598

主题

0

回帖

2万

积分

2级

积分
24120
发表于 2023-4-11 10:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  不建议短接,由于周围的例子太多,由于接近开关现已反常。那么短路就是让传感器强制工作,也就是说,只要一种工作状态。
  只要在紧迫情况下才保持工作状态,不然此传感器的短路对整体运行和报警程序没有影响,不然不要断开,不然会发生事端,特别是在无人值守的情况下。这里有一个例子供你学习。
  之前在公司修理过一台平板压机。我们都知道液压装置是危险的。重要的是限位开关。可是用户没有及时向我报告,由于我们一旦报告这批样品压不了,须停机。有个对设备有了解的搭档直接把它弄坏了上限开关短路了,短路的结果是它总是断开,无法衔接。如果不能衔接,就不会约束PLC中的程序,所以压片机在上升过程中冲出去。
  首先,它没有冲出去,由于有机械限值后一个检查点,可是由于没有约束,液压站一向尽力压抑,压力太大,所以它直接冲出液压杆,和液压站在这个时候也是危险的,高温高压!的结果是,这位搭档在一年内无法得到提升。幸亏没有更大的安全事端,不然作为管理者,他也会受到影响
  乃至,所以建议:坏的传感器不要容易短路!
  如果接近开关损坏,应及时修理更换!为了避免PIC信号丢掉,机械损坏设备和生产事端。传感器损坏后,能够暂时短路,但需求操作设备时,应手动操控,不能使用远程集中操控。如运输小车前向限位传感器损坏。当小车行进到限值时,PLC无法接纳到位置信号,小车将-直线行进,形成脱轨和事端。因而,设备接近开关损坏后,不要进行短路信号处理,并尽快更换传感器设备,避免影响生产。