氟体系中央空调的装置过程中,特别要注意点的是,铜管焊接,有必要充氮焊,氮气的化学性质很稳定,充氮维护的意图避免铜管内壁在高温下发生氧化皮。而空气中含有氧气,焊接铜管时会发生氧化反应,会发生氧化物,因而氮气起到维护效果,这么做的意图是
  一、避免高温氧化金属,氧化的金属非常简单掉落掉在管道中,引起管道阻塞,充入氮气能够避免金属在焊接高温下氧化。
  二、焊接时内部充氮气维护,氮气是流动(一般都是在高纯氮按0.05MPA放气)的, 将铜管内的氧气挤出来,避免铜管内壁在加热过程中氧化生成氧化皮。由于在管程(氟侧)如果存在效大颗粒的话会跟着冷媒流动,或许会阻塞电子膨胀阀,或回油毛细管,甚至或许进入压缩机,堵住压缩机,导致压缩机烧坏。所以氟侧铜管的清洁度操控是相当严格的。
          三、在焊接完一段管路后,有必要对管路进行吹洗。吹洗是用氮气压力去除管内的外来物(灰尘,焊接形成的氧化皮等)。
         
  四、焊接完成后,有必要进行仔细检查:
  1、是否存在过烧现象:外观判断为焊接区域呈现烧伤痕迹,并呈现粗糙麻点,管件氧化皮严峻掉落,紫铜管颜色呈水白色。
  2、是否有气孔:焊接区域表面呈现小小的针眼、气泡。
  3、是否有虚焊夹渣:表面焊料明显不融合,焊接时火焰接触工件明显偏赤色,冒火星或冒油烟,焊料无法融合。
  4、是否烧损:焊缝边际被火焰烧成腐烂状,但又未烧穿,管壁自身被烧损。
  发现问题,有必要决断舍弃,不能为了一点点的舍不得的费用,带来后期更大的丢失。
  铜管焊接是一项技术活,不是一般的空调装置人员都能够操作的,尤其是学徒人员,禁止接手此项工作,莫铜管没焊好,自己的衣服、鞋子、手上到处都是被烧伤的痕迹,因小失大。在师傅操作的时分,多看多学,尽快娴熟并上手。