  1、用户应进行混凝土基础施工,基础的安装面应保证在同一水平面上,允许误差不大于5mm。净化塔排风管可采用井架式固定,底脚与预埋钢板焊接固定或预埋螺栓固定。故这样,净化塔一般可不考虑固定。配套玻璃钢风机一般设计为钢架减振台座式,故混凝土基础亦只要保证安装面水平即可。
  2、净化塔、风机安装时要按标准、按顺序组装,风机安装时应严防杂物掉入,以免损坏叶轮。净化塔安装完毕后,在试车之前须清洗塔内污物。
  3、安装时注意:因一般玻璃钢为易燃物品,故安装及维修过程中,应严禁使用明火。
  4、为保证净化效果,贮液箱内循环
液浓度当废气为酸性时,一般应保持氢氧化钠(NaOH)浓度在百分之2~6范围内,当洗涤碱雾时:应保持循环液碱浓度≤百分之15。所以,净化塔循环液应根据实际进行定期更换。

  5、为保证净化设备的正常运行,故须有专人负责管理,应经常检查风机、水泵运行是否正常,液位是否正常,吸收液浓度是否在规定范围内等等。如发现问题应及时解决。
  6、废气净化塔排风管、井架、风机等金属支架应每年进行防腐处理,以免影响使用。
  7、风机与水泵开启操作:开机时先开风机,后开水泵;关机时先关水泵,后关风机。