格展论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 模板
网站模板下载 网站建设-超值建站 云服务器租用-价低稳定 文字广告位-联系QQ:6364544
招聘站长技术代理QQ3257844800 文字广告位-联系QQ:6364544 文字广告位-联系QQ:6364544 文字广告位-联系QQ:6364544
查看: 266|回复: 0

[软文外链] 智能疏散系统:非集中控制与集中控制型详解及对比

[复制链接]

562

主题

5

回帖

1905

积分

1级

积分
1905
发表于 2024-5-21 19:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

在探讨智能疏散系统时,我们经常会遇到两种主要类型:非集中控制型和集中控制型。这两种系统虽然都旨在确保在紧急情况下提供有效且及时的疏散指引,但它们在应急控制的方式和机制上存在显著的差异。

对于非集中控制型系统,其应急控制策略主要依赖于火灾自动报警系统的状态。在没有安装火灾自动报警系统的场所,这类系统通常会在正常照明关闭之后自动进入紧急工作状态。而在安装了火灾自动报警系统的场所,非集中控制型系统则会与各个紧急照明配电盘进行联动,通过火灾自动报警系统发送的信号来实现紧急照明设备的状态转换。特别是当使用集中电源时,这种联动方式还需要考虑与紧急照明集中电源和分配电装置的协调。

相对而言,集中控制型系统在应急控制方面更为精细和全面。这类系统通常配备有应急照明灯控制板,该控制板能够接受火灾事故全自动报警设备的火灾报警信号或联动控制信号,并据此控制相应的消防应急灯具进入紧急工作状态。无论是自带电源的集中控制型系统还是集中电源的集中控制型系统,都应通过应急照明控制器来统一管理系统内的各个组件,如应急照明配电箱、应急照明集中电源、分配电装置以及消防应急灯具等,确保它们能够在接收到指令后迅速进行工作状态转换。

值得注意的是,集中控制型系统还具有一些特殊功能。例如,在需要联动熄灭安全出口指示灯具的情况下,系统仅在接收到设置在安全出口的感温火灾探测器的火灾报警信号时才会执行此操作。此外,应急照明控制器的主电源由消防电源供电,以确保在主电源中断后,备用电源能够支持控制器继续工作至少3小时,从而确保系统的持续稳定运行。

智能疏散系统厂家综上所述,非集中控制型和集中控制型智能疏散系统在应急控制方面各有特点。非集中控制型系统主要依赖火灾自动报警系统来实现应急照明设备的状态转换,而集中控制型系统则通过应急照明控制器来统一管理系统内的各个组件,并在接收到火灾报警信号后迅速进行工作状态转换。选择哪种类型的系统取决于具体的应用场景和需求。


格展论坛免责声明

1、本站资源,均来自网络,版权归原作者,所有资源和文章仅限用于学习和参考 。

2、不得用于商业或非法用途,否则,一切责任由该用户承担 !

3、本站内容如不慎侵犯了你的权益,敬请谅解,内容素材由网友自发上传并非本站意愿,您可参照文章侵权处理流程联系我方解决!


侵权删除请致信 E-Mail:6364544@qq.com
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|格展论坛 ( 豫ICP备20001987号-2 )|网站地图

GMT+8, 2025-6-27 19:47 , Processed in 0.175872 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表