  1、消防控制室内供、回风管道穿墙处未设置防火阀。设置防火阀设备的目的是确保消防控制室的消防安全。然而,在施工审查期间,会发现一些工程平面图中消防控制室的送风和回风管道的穿墙处没有防火挡板。
  2、消防设备对防排烟设备的控制和闪烁功能不完善。根据GB50116-98第6.3.9条:火灾报警确认后,需要中断相关部位的空调送风,关闭电动防火阀并接收其响应信号;同时启动相关部件的防排烟风机和排烟阀,并接收其响应信号。
  3、管网燃气救援系统无气动防火阀。GB50116-98第6.3.4.3条要求:“在延迟期间,防火门窗、间歇通风空调系统及相关部位的防火阀设备应自动关闭。”这就要求在管网气体救援系统中,安装与消防设备相连的气动防火阀。
  4、送风、排烟共用风管时无遥控。在一些建筑物的地下室和停车场,当选择送、排烟合流风管时,发现送、排烟风机前的截止阀只能在现场手动操作,无法实现控制室的远程控制。发生火灾时,需要到现场关闭风机前的截止阀,这将直接影响排烟系统。因此,建议增加截止阀的远程控制功能。