  风机马达毛病
  风机不工作 风机电容毛病 查看、替换、修补供气管路没有开启手动阀 打开供气管路的手动阀气压开关毛病
  焚烧针线触摸不良或有破损导致漏电查看、隔离、修补
  焚烧棒方位不良 调整,焚烧间隔4~6mm,焚烧控制器不良 查看、替换、修补,风机工作但不焚烧,风压开关毛病,风机量过大 调整风量份额,焚烧不成功 没有燃气送达:
  1.电磁阀毛病
  2.供气管路阻塞查看、调整、替换,风机量过大 调整风量份额,火焰检测棒同焚烧面或焚烧器本体有触摸。
  焚烧成功但随即平息 调整、隔离,火焰检测棒同焚烧面空隙6~10mm确保火焰检测棒同焚烧器本体无触摸火焰检测棒方位不良 同上,火焰检测棒导线不良 查看、替换空气同燃气份额不合适 调整风量、调整电磁阀出口流量,焚烧控制器不良。